歡迎您進入西安北雪製冷工程有限公司網站!
正常情況下,零線上不應該有電。所以,一旦有電,肯定是故障的表現;較簡單的就是電磁感應,而且這時候零線沒有良好接地,未能形成回路;
其次,用電設備漏電或者相線碰殼,但是電流不算大,因此還沒有跳閘。在三相四線製的供電係統中,如果零線接地不好或者接地端斷了,其後果是在三相負載不平衡時使零線的電位不等於0,也就是說中性點發生偏移。
常見零線帶電的原因及解決辦法:
1、線路上有電氣設備漏電,而保護裝置末動作,使零線帶電。
解決辦法:停電進行檢修,找出漏電的(de)設備進行修複,並查找保護裝置末動作的原因。
2、線路上有一相接地,電網中的總保護裝置末保護,使零線帶電。
解決辦法:停電後,首先用搖表對線路進行測量,看線路是否有絕緣不好的地方,測量時要注意線路中的儀表要斷開。
3、零線斷裂,在斷裂處後麵的電氣設備中有漏電或有較大的單相負荷運行,使零線帶電。
解決辦法:停電後測試零線是否斷裂,斷裂的進行查找並修複。
4、在接零電網中,有個別電氣設備采取保護接地而且漏電,使零線帶電。
解決辦法:分清係統是接零係統還是接地係統,亦或是接零係統中進行了重複接地。然後進行正確的安裝地線。
5、在接零電網中,有單相電氣設備采用“一火一地”即無工作零線,使零線帶電。
解決辦法:安裝N線,不能把PE線當成N線用。
6、在電網中有的電氣設備絕緣電阻,已有所破壞而漏電,使零線帶電。
解決辦法:檢查出絕緣電阻不符合規定的要求的設備,進行修理。
7、在變壓器低壓側工作接地連接處接觸不良,有較大的電阻,在三相負荷不平衡電流超過允許範圍時,使零線帶電。
解決辦法:接觸不良不好查找,要每年或按規定的時間進行檢修,不能偷懶,要按規程進行檢修。
8、高壓竄入低壓,使零線帶電。
解決辦法:不好查找,有時還會出大問題。較難對付的(de)一種,對人有危險。一定要按操作規程去操作。
9、高壓采取二線一地運行方式,其接地體與低壓工作接地或重複接地體相距太近時,高壓工作接地上的電壓降,影響低壓側工作接地,使零線帶電。
解決辦法:查出原因,按相應的規程進行敷設。
10、磁場感應引起零線帶電。
解決辦法:防止發生磁場感應。
11、靜電感應引起零線帶電。
解決辦法:防止發生靜電感應。
12、由於絕緣電阻和對地電容的分壓作用,可能導致電氣設備外殼帶電。
公眾號二維碼
聯係方式
企業郵箱
公司地址
產品中心